居民使用強度太大 剛整改完的電梯又罷工了
昨日豐家兜小區一部電梯連困兩撥人
記者趕到現場,發現東側的事故電梯已被攔起
維修人員從電梯開門處發現煙蒂等雜物
時報記者 陳佳妮 文/攝
時報訊 上城區的豐家兜小區,因“電梯驚魂”多次而在杭城出了名,就在昨天上午,豐家兜10號的東側電梯又困住了2撥人!
令人驚訝的是,這部電梯,是近期剛改造完的,9月1日才通過驗收的。除了昨天一連發生兩起事故外,最近的一起電梯事故,發生在6月25日,豐家兜12號樓東側電梯突然停止上升,卡在9樓與8樓之間,7人被困,其中一個是孕婦,被困半小時后暈倒在電梯里。
“電梯驚魂”一天發生兩次
昨天早上7點半,家住豐家兜10號6樓的林大姐,出門去買菜,卻發現電梯不靈光了。林大姐按“下行”的電梯按鈕,卻發現怎么都按不亮,再抬頭一看,兩個電梯的樓層顯示屏都是暗的。
就在林大姐疑惑時,“哐哐哐”,東側電梯里,突然傳來敲門聲,隨即傳來一名女子的求助聲:“有人嗎?我被困在電梯里了,一個人,沒帶手機,能不能幫我打個電話?”林大姐讓她先別急,立即回家叫了老伴沈大伯來幫忙,沈大伯先給社區打電話,一直沒打通,隨即就打了119。
過了五六分鐘,鼓樓消防趕到現場救人,然而意外一幕又發生了,就在消防準備救援時,電梯突然自動往上運行,過了一兩分鐘,電梯下行回到6樓,里面被困的女人已經不見,換了另外一撥人在電梯里,滿滿的都是人,這些人說,電梯已經好了,可以正常運行了。
然而,就在電梯“正常”了兩個小時后,又鬧起了脾氣。昨天10點左右,該幢東側電梯突然傳來警報聲,當時劉大姐正在一樓大廳,聽到警報聲就跑了過去,貼著電梯門一聽,里面的人正在敲門,敲門聲急促。周圍的人趕緊打了西子奧的斯的電話。
10:25,西子奧的斯的工作人員趕到,將被困人員救了出來。這一次,被困的居民是兩位女性。
一名姓張。張女士說,除了她還有一個大媽,當時她們坐電梯上樓,張女士按了關門按鈕后,按鈕突然掉落,火星直冒,電梯就停了下來,“樓層顯示屏也暗掉了,我們都不知道被困在幾樓。”而劉大姐也說,這個關門按鈕,前幾天就開始有些晃動,感覺要掉下來的樣子。
小區6部電梯最近才剛改造完
這次疑是按鈕損壞引起電梯短路
昨天中午,記者來到豐家兜10號,大廳有些破舊,白色墻壁布滿灰塵和蛛網,大廳左右兩邊停滿了電動車和自行車。記者看到,在東側故障的電梯門前,放著一個“嚴禁進入”的隔離欄。
豐家兜小區,位于解放路和佑圣觀路交叉口,由8號、10號、12號三幢高樓組成,1到3樓的裙樓部分是茅廊巷農貿市場,4到18樓是住宅樓。三幢樓都于1998年交付,每幢樓2部電梯,總共6部,都已服役15年。據《2012年杭州市電梯安全狀況報告》,豐家兜小區每幢住宅樓平均每年發生10起電梯事故,是2012年杭州單幢電梯事故最多的小區。
今年5月,上城區撥付專項資金對豐家兜的6部電梯更新改造,6月6日動工,先改造每幢樓西側的電梯,后是東側。
昨天中午,改造豐家兜電梯的容創電梯維修人員到達現場。記者跟隨維修人員上下運行了十幾次,電梯運行情況都良好。
在檢查時,記者發現,電梯開門處卡了不少東西,有煙蒂、螺帽、裝修的白色粉末等。“這些東西卡住電梯門的話,都可能引起電梯故障。”維修人員說,根據居民反饋結合檢查的情況來看,早上的電梯故障原因,初步判斷可能是因電梯按鈕被破壞,引起內部線路短路,電梯安全保護啟動,才造成困人。“這個情況下,大家還是呆在電梯里比較安全,并及時撥打96333電梯應急指揮中心電話求助,不要強行開門。”
東側電梯11天就使用2萬次
居民還用電梯搬電瓶車上樓
昨天,記者在豐家兜10號看到,電梯墻面上,貼著一張告示,表示豐家兜的電梯改造已完成,請居民在使用電梯時,不要將電瓶車、自行車等重物帶入電梯。
居民徐大伯說,“騎車的人多,因為小區沒有物業管理,他們都不敢停地下車庫,怕被偷,樓下大廳停滿后,就只能把車帶上樓。”邊上的謝大伯搭腔,“我們這幢樓,一梯14戶,共210戶人家,都有點年紀,上下全靠兩部電梯,本來新改造完成,我們挺開心的,沒想到才幾天,就出事了。”
當時,記者計算了一下,中午小高峰時期的半小時內,上下的電梯幾乎都是滿載。而據改造豐家兜電梯的容創電梯維修人員說,這2部電梯使用強度太大,西側的這部電梯,自8月初啟用后,已經使用了12萬次,而東側這部,雖然9月1日才啟用,至今也已經使用了2萬次。
另外,記者在現場看到,大廳東、西兩側的消防通道,視線能見度很低,到處堆著雜物、布滿灰塵,很難落腳。18層東側消防通道更是堆滿了紙板箱、木板等雜物,對此,18樓一戶居民說,“還不是因為沒有物業,沒人打掃,沒人管理。”
茅廊巷社區的書記兼主任顧云說,豐家兜小區的情況比較特殊,8號是商品房,而10號、12號是回遷房。2011年12月30日,原物業到期退出,之后社區會同小區業委會立即著手選聘新物業加入,然而沒有一家物業愿意接手,豐家兜小區徹底進入了物管真空狀態。
對于早上的電梯事故,顧主任說,應該是處于磨合期的緣故;而對于消防通道的衛生情況,顧主任說,“現在樓道的衛生情況,也是社區在協調,由環衛工人義務清掃。”
來源:青年時報